6436 请教深层搅拌桩的计算长度?

[ 14677 查看 / 2 回复 ]

老师:现有一项深层搅拌桩围护工程。根据施工图纸说明搅拌桩有效长度为11米。而根据搅拌桩的剖面图,其桩底的标高为-11.70,桩顶部钢筋砼压顶面的标高为-0.70(其中:钢筋砼压顶的厚度为200mm)。请问:计算此搅拌桩的长度时是否需要扣除钢筋砼压顶的厚度200(即:11-0.2=10.80m)?还是按照图纸说明有效长度11m?(采用2000定额计算)
TOP

答:1.首先您应先看图纸上所标注的标高,室外地坪的标高是多少,应注意它与土建所取定的标高不一定是相同的。因为围护桩的设计图不一定是土建设计单位设计的。
2.洋房搅拌桩在施工前要挖一条基槽,为防止泥浆外溢用的,基槽深度一般为1m。基槽内是浮浆,强度较低,桩顶标高应为槽底算起。根据您的文字表述,设计要求桩的有效长度为11m(计算规则规定桩长按设计要求计算)。桩顶部的钢筋砼压顶面标高为-0.70m,说明基槽深为-0.70m。剖面图所示桩底标为-11.70m是对的,室外地坪面为±0.00。根据桩长计量时不要扣除钢筋砼压顶的厚度。
3.有的施工单位在做桩顶统压顶时,不挖去沟槽内的浮浆,压顶面与室外地坪面做平的,较方便施工,基坑开挖时施工机械使用也较方便,但重型机械容易压碎砼面层。您遇到的工地是否存在一条沟槽,标高的设置(砼压顶面标高)是要点之一。
TOP