6435 关于2000房修定额脚手架定额套用及人工降效问题

[ 15668 查看 / 2 回复 ]

请问版主:1、2000房修定额规定,垂直运输超过20m的工程,超过部分预算人工分档增加人工降效费用。那么如果脚手架18-3-17脚手架18排,高度(2m+1.7*17=30.9m),其中20.9-20=10.9m超过了20m,而定额套用只有18-3-17,问其中的脚手架搭拆定额是否已经考虑降效,如没有考虑这部分超过高度如何计算)
2、屋面电梯间2面靠上人屋面,2面靠外墙,其中靠上人屋面(上人屋面标高23m)的墙面高度为5m,那么上人屋面部分脚手架套用3排脚手架然后计算人工降效(如定额未考虑降效),合理吗?
TOP

答:房修定额的超高人工增加系统与2000定额建筑与装饰工程的高层建筑分段、分层单独承包工程超高的人工降效字数补充定额的计算依据是一样的,按总说明第2页的附表执行。
您遇到的工程应按18-3-17子目的人工工日数减去18-3-10子目的人工工日数=(1.733工日-0.767工日)/m×脚手架长度×0.11%系数计算。(30m以内高度)。屋面以上部分3排=0.163工日/m×脚手架长度×0.11%系数计算。(30m以内高度)
TOP