请教大家,4mm2至25mm2的电缆、控制电电缆KVV-7*1.5套用93定额2-659时,需要乘系数吗
TOP
发送短消息
UID
6891
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3662
A-3662
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3662
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
6-10平方(控制电缆8-19芯)乘0.4系数; 6平方(控制电缆6芯)乘0.3系数。但是乘以上系数的电缆不同时发生铜电缆的系数(由于系数的调整是综合考虑的)。
TOP
发送短消息
UID
8361
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3072
A-3072
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3072
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
5
#
字体大小:
t
T
单芯电缆敷设按同截面三芯电缆敷设定额基价,乘0.66系数计算。(见93讲义P47)
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
6
#
字体大小:
t
T
控制电缆敷设7芯以下,按2-659子目乘0.3系数执行,不再增加铜芯系数。详细解答可查阅99年造价信息第11期P31,第7问题。
TOP