室内地面垫层定额

[ 11980 查看 / 1 回复 ]

请问室内地面浇捣150厚C20混凝土泵送垫层内配钢筋套那个定额合适?楼地面垫层砼有无筋字样能用吗?谢谢
TOP

答:地面浇捣应选择非泵送子目7-1-12,垫层内一般是不配筋的。配筋砼应选用7-3-21子目。厚度有增减按7-3-24子目。
TOP