[ 13204 查看 / 1 回复 ]

谢谢D-9001老师的回答。
钢丝网骨架塑料复合管现在也开始用于消防室外管网。我们单位曾试压到20Kg没有问题。
请老师再明确一下如果套2000安装定额,这种管道应具体套什么定额,老师可不可以给列举下具体定额编号范围。
另外再问老师一个问题:桥架内电缆刷防火涂料的话,套什么定额啊?

谢谢!!
TOP

答:1、关于钢骨架塑料复合管使用问题,经与原定额站张友恒高工协商后建议您们在施工前与消防验收单位再次作具体商量,并应取得书面同意后再施工,因为我们以前已碰到相同问题,后来又返工的。若取得认可的,具体子目可套用2000安装定额第8分册,第24页聚丙烯给水管(热熔连接)8-94~8-102相应管径子目。选用这款管件稍多些,可以适当修正。
    2、关于桥架内电缆刷防火漆的问题,一般的说不是防火桥架的,桥架应刷防火漆,若用一般的电缆,要刷防火漆是没有相应定额的,一定要刷,可以参照第11分册第665页钢管绝线,保护层计量方法计算,套用11-225-226子目(P54)
TOP