6387 有关基坑底板基础土方!

[ 13432 查看 / 2 回复 ]

版主你好:
现我司有一市中心高层基坑(深10米),底板为筏板基础,筏板基础下为PHC方桩,筏板厚1.5米,底板面积6000平米,基坑围护为搅拌桩,合同按93定额计算。
1、底板套1156,深度按照定额规定和图纸标注。
疑问1:定额含量里的机械挖土含量为274500立方,而实际挖土60000立方,相差4倍多,定额含量是否考虑放坡因素?因本工程采用搅拌桩围护,能否调整?
疑问2:该定额含量排水费是否只包含基础垫层、基础底板施工期间的排水费?地下室墙、柱、地上结构施工期间的排水费如何计算?备注:井点降水费用按照实际台班计算的。
疑问3:定额1000问P11-37”桩顶挖土深度超5米“适合本工程吗?该定额综合的是11米深土方,请问桩顶挖土费用如何计算?如按照1000问解释为”基础埋深定额挖土费增加30%计算“,是否为1156内的1-56定额单价×30.35×底板工程量×30%?
谢谢!
TOP

版主你好:
JD1-000453网员:您好,您的问题(1)挖土深度超过5.0的应按有围护的做法,挖土量按实计算,不计放坡系数,请查阅预算定额第11页第六条规定。底板深度套1156子目是正确的。(2)定额中的排水费是按土方量测算的,它是解决基坑底部的明排水若基坑底降水(开挖前就应先抽水)采用的井点降水,应另按实际施工期另计费用。地下室墙柱的排水问题应由围护桩阻水解决,不能另计费用,地上结构不存在排水费的问题。合同中没有特殊约定仍可按定额计算,不予换算。目前施工中多数是采用集水井的方法在基坑底四周设置潜水泵抽水的方法,可以按实另计潜水泵台班量(每台班按天计量),定额中的排水费扣除不计。(多数土方挖运是外包的,这样结算较合理)(3)桩顶挖土难度费,挖土深度超过5M时,按1156子目左边预算编号1-56单价8.84元/M3*1.30*土方实际挖土量计算。
TOP