6385 有关高层建筑脚手架!

[ 12987 查看 / 3 回复 ]

一高层建筑,主体100米,裙房40米,其中主体结构平面在60米处缩减一半,85米标高处再次缩减一半,即裙房40米处一个屋面、主体60米处一个屋面、85米处一个屋面、100米处一个屋面,请问外墙脚手架定额套取高度是否按以上几个标高分别计取还是统一套3141,谢谢!
TOP

一高层建筑,主体100米,裙房40米,其中主体结构平面在60米处缩减一半,85米标高处再次缩减一半,即裙房40米处一个屋面、主体60米处一个屋面、85米处一个屋面、100米处一个屋面,请问外墙脚手架定额套取高度是否按以上几个标高分别计取还是统一套3141,谢谢!
TOP

JD1-000453网员:根据您的提问所述,可按几个方法计量和计价。今后提问请说清以什么定额为计算依据或结算依据,以便针对性更明了。
1.    裙房与主体结构应分开计算,以裙房和主体接触处的外墙面垂直分隔,裙房按40M高度计量,注意脚手高度计量以沿口屋面板面或沿口有女儿墙的算至女儿墙压顶面。套3137子目计价。
2.    主体结构的按60M高计量,脚手计算高度同上解释。套3138子目计价。
3.    60M以上的部分60~80按周长(外墙外边长)*20M高计量;
80M以上的部分80~100按周长(外墙外边长)*20M高计量;以上二项的实物量并入60M高脚手的总量均按60M高3138子目计价。(以上按93定额规定解答,可查阅综合定额第14页计算规则第十二条第(二)款说明)
TOP

谢谢!