B-5766 - 2010-6-12 14:43:00
在吊顶内配PVC电管,做法如下:用镀锌通丝吊杆将PVC管吊起,镀锌吊杆固定在砼楼板底。请问镀锌通丝吊杆和PVC管如何套用定额?(九三定额)计算PVC的工程量时按图纸中的布置图计算的工程量后,是否还要增加40%?
以上做法是否是暗配管明做法?在审计时暗配管明做法计算工程量时,是不是根据图纸计算出工程量后还要增加40%??(九三定额)谢谢!!!
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
B-5766网员:工作量应按图实算,从未听说过增加40%系数的说法,不知依据什么?按您所述可以选套2-501或2-502子目计算。